200kw380v用多大电缆 电缆功率计算公式口诀是什么?
用185平方或者120平方。
1.200kw380v所需使用的电缆=P÷(√3UcosΦ)=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,其中cosΦ指功率因数,通过看安全载流量表可知,应用120平铜芯电缆或是185平铝芯电缆。
2.可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。若要计算所需使用的电缆规格的话,则应该根据公式I=P÷(√3UcosΦ)来进行计算,通过查看安全载流量表,得出可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。
3.如果是380v电压200kw需要120平方。
电缆功率计算公式口诀是什么?
率的计算公式是:单相P=UI*功率因数。
由电线平方数对应计算电线的安全载流量。
参照电线安全载流量的对照表来直接可以看到:电线平方数~电线使用条件(温度,套管)~电线安全载流量。
家庭电路中常用的导线截面面积由:1²-1.5²-2.5²-4²-6²-10²-16²-25²-35²。上面的估算公式是以铝线为基准而言的,铜线计算自动升一级。
例如:4²铝线=4×5=20A,但是4²铜线~6²铝线=6×5=30A。如果4²铜线+穿管敷设,安全载流量=30×0.8=24A,如果环境温度在40度,则安全载流量=24×0.9=21.6A。
估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。